Diskussion om anvendelse af brandnødlamper i bygninger

Kilde: China Security World Network

Brandnødbelysning er en vigtig del af bygningsbrandsikringskomponenter og tilbehør, herunder brandnødbelysning og brandnødskilte, også kendt som brandnødbelysnings- og evakueringsskilte.Dens hovedfunktion er at sikre sikker evakuering af personale, vedholdende arbejde på særlige poster og brandsluknings- og redningsaktioner, når det normale belysningssystem ikke længere kan give belysning i tilfælde af brand.Det grundlæggende krav er, at personer i bygningen let kan identificere placeringen af ​​nødudgangen og den angivne evakueringsvej ved hjælp af en vis belysningsstyrke uanset offentlig del.

Et stort antal brandsager viser, at på grund af den urimelige indstilling af sikkerhedsevakueringsfaciliteter eller dårlig evakuering i offentlige bygninger, kan personalet ikke korrekt finde eller identificere placeringen af ​​nødudgangen i branden, hvilket er en af ​​hovedårsagerne til massen. dødsfald og tilskadekomne brandulykker.Derfor bør vi lægge stor vægt på, om brandnødlamperne kan spille deres rette rolle i brand.Kombineret med udøvelse af mange års arbejde og i henhold til de relevante bestemmelser i koden for brandbeskyttelsesdesign af bygninger (GB50016-2006) (herefter benævnt byggeloven), fortæller forfatteren om sine egne synspunkter om anvendelsen af brand nødlamper i bygninger.

1、 Indstillingsområde for brandnødlamper.

Byggereglementets artikel 11.3.1 foreskriver, at følgende dele af civile bygninger, fabrikker og klasse C-lagre undtagen beboelsesbygninger skal være udstyret med brandnødbelysningslamper:

1. Lukket trappe, røgtæt trappe og dens forreste rum, forrum til brandelevatorrum eller fælles forrum;
2. Brandkontrolrum, brandpumperum, selvforsynet generatorrum, strømfordelingsrum, røgkontrol- og røgudsugningsrum og andre rum, der stadig skal fungere normalt i tilfælde af brand;
3. Auditorium, udstillingshal, forretningshal, multifunktionshal og restaurant med et byggeareal på mere end 400m2 og atelier med et byggeareal på mere end 200m2;
4. Underjordiske og semi-underjordiske bygninger eller offentlige aktivitetsrum i kældre og semi-kældre med et byggeareal på mere end 300m2;
5. Evakueringsgange i offentlige bygninger.

Bygningsreglementets § 11.3.4 foreskriver, at offentlige bygninger, højhuse (lagre) og klasse A, B og C anlæg skal være forsynet med lette evakueringsindikationsskilte langs evakueringsgangene og nødudgangene og direkte over evakueringsdørene i tæt befolkede steder.

Byggereglementets § 11.3.5 foreskriver, at følgende bygninger eller steder skal være forsynet med lysevakueringsindikationsskilte eller lyslagerevakueringsindikationsskilte, der kan opretholde visuel kontinuitet på evakueringsgange og hovedevakueringsveje:

1. Udstillingsbygninger med et samlet byggeareal på mere end 8000m2;
2. Overjordiske butikker med et samlet byggeareal på mere end 5000m2;
3. Underjordiske og semi-underjordiske butikker med et samlet byggeareal på mere end 500m2;
4. Sang- og danseunderholdning, visnings- og underholdningssteder;
5. Biografer og teatre med mere end 1500 pladser og gymnastiksale, auditorier eller auditorier med mere end 3000 pladser.

Bygningsreglementet angiver indstillingen af ​​brandnødlamper som et separat kapitel for omfattende specifikation.Sammenlignet med den originale kode for brandbeskyttelsesdesign af bygninger (gbj16-87) udvider den kapacitetsindstillingen af ​​brandnødlamper betydeligt og fremhæver den obligatoriske indstilling af brandnødmarkeringslamper.Det er f.eks. fastsat, at brandnødlamper skal opsættes i de angivne dele af almindelige civile bygninger (undtagen beboelsesbygninger) og anlæg (lager), offentlige bygninger, højhusanlæg (lager) Bortset fra klasse D og E, evakueringsgange, nødudgange, evakueringsdøre og andre dele af anlægget skal være sat med lette evakueringsindikationsskilte, og bygningerne med en vis skala, såsom offentlige bygninger, underjordiske (semi-underjordiske) butikker og sang- og danseunderholdnings- og underholdningsprojektionssteder skal være tilføjet jordlys eller lyslager evakuering indikationsskilte.

Men på nuværende tidspunkt forstår mange designenheder ikke specifikationen nok, implementerer standarden slapt og reducerer standarddesignet uden tilladelse.De er ofte kun opmærksomme på design af brandnødlamper på tætbefolkede steder og store offentlige bygninger.For industrianlæg i flere etager (lagre) og almindelige offentlige bygninger er brandnødlamperne ikke designet, især til tilføjelse af jordlys eller evakueringsskilte for lyslager, som ikke kan implementeres strengt.De tror, ​​det er ligegyldigt, om de er indstillet eller ej.Ved gennemgang af brandbeskyttelsesdesignet lykkedes det ikke konstruktions- og revisionspersonalet i nogle brandbeskyttelsestilsynsinstitutioner at kontrollere strengt på grund af misforståelsen i forståelsen og forskellen i forståelsen af ​​specifikationen, hvilket resulterede i svigt eller utilstrækkelig indstilling af brandnødlamper i mange projekter, hvilket resulterer i projektets "medfødte" brandfare.

Derfor bør designenheden og brandtilsynsorganisationen lægge stor vægt på design af brandnødlamper, organisere personale for at styrke undersøgelsen og forståelsen af ​​specifikationerne, styrke omtalen og implementeringen af ​​specifikationerne og forbedre det teoretiske niveau.Først når designet er på plads, og revisionen er strengt kontrolleret, kan vi sikre, at brandnødlamperne spiller deres rette rolle i branden.

2、 Strømforsyningstilstand for brandnødlamper.
Artikel 11.1.4 i konstruktionsreglementet foreskriver, at * * strømforsyningskredsløb skal anvendes til elektrisk brandslukningsudstyr.Når produktionen og husholdningens elektricitet afbrydes, skal der stadig være garanti for brandslukningselektricitet.

På nuværende tidspunkt anvender brandnødlamper generelt to strømforsyningstilstande: den ene er den uafhængige kontroltype med sin egen strømforsyning.Det vil sige, at den normale strømforsyning tilsluttes fra det almindelige 220V lysstrømforsyningskredsløb, og nødlygtebatteriet oplades på ordinære tidspunkter.

Når den normale strømforsyning afbrydes, vil standby-strømforsyningen (batteri) automatisk levere strøm.Denne type lampe har fordelene ved lille investering og bekvem installation;Den anden er centraliseret strømforsyning og centraliseret kontroltype.Det vil sige, at der ikke er nogen selvstændig strømforsyning i nødlamperne.Når den normale lysstrømforsyning afbrydes, vil den blive drevet af det centraliserede strømforsyningssystem.Denne type lampe er praktisk til centraliseret styring og har god systempålidelighed.Når strømforsyningstilstanden for nødbelysningslygter vælges, skal den med rimelighed vælges i henhold til den specifikke situation.

Generelt for små steder og sekundære dekorationsprojekter kan den uafhængige styretype med egen strømforsyning vælges.Ved nye projekter eller projekter med brandkontrolrum skal centraliseret strømforsyning og centraliseret kontroltype så vidt muligt vælges.

I det daglige tilsyn og eftersyn, er det fundet, der er almindeligt anvendt i selvstændige magt uafhængige kontrol brand nødlamper.Hver lampe i denne form har et stort antal elektroniske komponenter såsom spændingstransformation, spændingsstabilisering, opladning, inverter og batteri.Batteriet skal oplades og aflades, når nødlampen er i brug, vedligeholdelse og svigt.For eksempel anvender de almindelige belysnings- og brandnødlamper det samme kredsløb, så brandnødlamperne ofte er i opladnings- og afladningstilstand. Det forårsager stort tab af batteriet, fremskynder skrotningen af ​​nødlampebatteriet og seriøst påvirker lampens levetid.Under inspektionen af ​​nogle steder fandt brandledere ofte "sædvanlige" brandslukningsovertrædelser, som nødbelysningssystemet ikke kan fungere normalt, hvoraf de fleste er forårsaget af svigt i strømforsyningskredsløbet til brandnødlamper.

Derfor bør brandtilsynsorganisationen ved gennemgang af det elektriske diagram være meget opmærksom på, om strømforsyningskredsløbet er godkendt til brandnødlamperne.

3、 Linjelægning og ledningsvalg af brandnødlamper.

Byggereglementets artikel 11.1.6 foreskriver, at distributionsledningen til elektrisk brandslukningsudstyr skal opfylde behovene for kontinuerlig strømforsyning i tilfælde af brand, og dens udlægning skal overholde følgende bestemmelser:

1. I tilfælde af skjult lægning skal det lægges gennem røret og i den ikke-brændbare struktur, og tykkelsen af ​​det beskyttende lag må ikke være mindre end 3 cm.I tilfælde af åben lægning (herunder lægning i loftet) skal den passere gennem metalrør eller lukket metalkanal, og der skal træffes brandbeskyttelsesforanstaltninger;
2. Når der anvendes brandhæmmende eller brandhæmmende kabler, må der ikke træffes brandbeskyttelsesforanstaltninger ved nedlægning i kabelbrønde og kabelgrave;
3. Når der anvendes mineralisolerede ubrændbare kabler, kan de lægges direkte i det fri;
4. Det bør lægges adskilt fra andre distributionsledninger;Når den lægges i samme brøndgrav, skal den anbringes på begge sider af brøndgraven hhv.

Brandnødlamper er meget udbredt i bygningsindretning, som stort set involverer alle offentlige dele af bygningen.Hvis rørledningen ikke er lagt på plads, er det meget let at forårsage åben kredsløb, kortslutning og lækage af elektriske ledninger i brand, hvilket ikke kun vil få nødlamperne til at spille deres rette rolle, men også føre til andre katastrofer og ulykker.Nødlamperne med centraliseret strømforsyning stiller højere krav til linjen, fordi strømforsyningen til sådanne nødlamper er forbundet fra fordelingstavlens hovedledning.Så længe en del af hovedledningen er beskadiget, eller lamperne er kortsluttede, vil alle nødlygter på hele ledningen blive beskadiget.

Ved brandinspektion og accept af nogle projekter konstateres det ofte, at når linjerne af brandnødlamper er skjult, kan tykkelsen af ​​det beskyttende lag ikke opfylde kravene, der træffes ingen brandforebyggende foranstaltninger, når de er udsat, ledningerne brug almindelige beklædte ledninger eller aluminiumskernetråde, og der er ingen rørgevind eller lukket metalkanal til beskyttelse.Selvom de angivne brandbeskyttelsesforanstaltninger træffes, kan slanger, samledåser og stik indført i lamperne ikke beskyttes effektivt, eller endda eksponeres udefra.Nogle brandnødlamper er direkte forbundet til stikkontakten og den almindelige lyslampeledning bag afbryderen.Disse ikke-standardiserede linjelægnings- og lampeinstallationsmetoder er almindelige i dekorations- og genopbygningsprojekter på nogle små offentlige steder, og skaden forårsaget af dem er også ekstremt slem.

Derfor bør vi nøje overholde de relevante nationale specifikationer og forskrifter, styrke beskyttelsen og ledningsvalg af distributionslinjen for brandnødlamper, nøje indkøbe og bruge produkter, ledninger og kabler, der opfylder de nationale standarder, og gøre et godt stykke arbejde i fordelingsledningens brandsikring.

4、 Effektivitet og layout af brandnødlamper.

Byggereglementets artikel 11.3.2 bestemmer, at belysningsstyrken af ​​brandnødbelysningslamper i bygninger skal opfylde følgende krav:
1. Jordbelysningen på evakueringsgangen må ikke være mindre end 0,5 lx;
2. Jordbelysningen på tæt befolkede steder må ikke være mindre end 1LX;
3. Trappens jordbelysning på lavt niveau må ikke være mindre end 5 lx;
4. Nødbelysningen af ​​brandkontrolrum, brandpumperum, selvforsynet generatorrum, strømfordelingsrum, røgkontrol- og røgudsugningsrum og andre rum, der stadig skal fungere normalt i tilfælde af brand, skal stadig sikre belysning af alm. belysning.

Byggereglementets artikel 11.3.3 foreskriver, at brandnødlygterne skal placeres på den øverste del af væggen, på loftet eller på toppen af ​​udgangen.

Bygningsreglementets artikel 11.3.4 foreskriver, at opsætning af lysevakueringsskilte skal overholde følgende bestemmelser:
1. "Nødudgang" skal bruges som indikationsskilt direkte over nødudgangen og evakueringsdøren;

2. De lette evakueringsindikationsskilte, der er opsat langs evakueringsgangen, skal placeres på væggen under 1m fra jorden ved evakueringsgangen og dens hjørne, og afstanden mellem lette evakueringsindikationsskiltene må ikke være større end 20m.For posegang må den ikke være større end 10m, og i hjørneområdet af gangbroen må den ikke være større end 1m.Nødskilte, der er sat på jorden, skal sikre kontinuerlig synsvinkel, og afstanden må ikke være større end 5m.

På nuværende tidspunkt opstår følgende fem problemer ofte i effektiviteten og layoutet af brand nødlamper: For det første bør brand nødlamper sættes i relevante dele er ikke indstillet;For det andet er placeringen af ​​brandnødbelysningslamper for lav, antallet er utilstrækkeligt, og belysningen kan ikke opfylde specifikationskravene;For det tredje er brandnødskiltene, der er sat ved evakueringsgangen, ikke installeret på væggen under 1 m, installationspositionen er for høj, og afstanden er for stor, hvilket overstiger de 20 m afstand, der kræves af specifikationen, især i posens gangbro og gangbroens hjørneareal, antallet af lamper er utilstrækkeligt, og afstanden er for stor;For det fjerde angiver brandnødskiltet den forkerte retning og kan ikke pege korrekt på evakueringsretningen;For det femte bør jordbelysnings- eller lysopbevarings-evakueringsskiltene ikke sættes, eller selvom de er indstillet, kan de ikke sikre den visuelle kontinuitet.

For at undgå, at ovennævnte problemer eksisterer, skal brandtilsynsorganisationen styrke tilsynet med og tilsynet med byggepladsen, finde problemer i tide og standse ulovligt byggeri.Samtidig er det nødvendigt strengt at kontrollere accepten for at sikre, at effektiviteten af ​​brandnødlamper opfylder standarden og er arrangeret på plads.

5、 Produktkvalitet af brandnødlamper.
I 2007 gennemførte provinsen tilsyn og stikprøvekontrol af brandslukningsprodukter.I alt 19 partier af brandbekæmpende nødbelysningsprodukter blev udvalgt, og kun 4 partier af produkter blev kvalificeret, og den kvalificerede prøveudtagning var kun 21%.Stikprøveresultaterne viser, at brandnødbelysningsprodukterne hovedsageligt har følgende problemer: For det første opfylder brugen af ​​batterier ikke standardkravene.For eksempel: bly-syre batteri, tre ingen batterier eller inkonsistent med certificering inspektion batteri;For det andet er batterikapaciteten lav, og nødtiden er ikke op til standarden;For det tredje spiller over- og overladningsbeskyttelseskredsløbene ikke deres rette rolle.Dette skyldes hovedsageligt, at nogle producenter ændrer kredsløbene for færdige produkter uden tilladelse for at reducere omkostningerne og forenkler eller ikke indstiller beskyttelseskredsløb for overafladning og overopladning;For det fjerde kan overfladelysstyrken i nødtilstand ikke opfylde standardkravene, lysstyrken er ujævn, og afstanden er for stor.

De nationale standarder brandsikkerhedsskilte gb13495 og brandnødlamper GB17945 har lavet klare bestemmelser om de tekniske parametre, komponentydelse, specifikationer og modeller af brandnødlamper.På nuværende tidspunkt opfylder nogle af de brandnødlamper, der produceres og sælges på markedet, ikke markedsadgangskravene og har ikke fået den tilsvarende nationale typeinspektionsrapport.Nogle produkter opfylder ikke standarderne med hensyn til produktkonsistens, og nogle produkter klarer ikke præstationstesten.Nogle ulovlige producenter, sælgere og endda falske inspektionsrapporter producerer og sælger falske og sjuskede produkter eller sjuskede produkter, hvilket alvorligt forstyrrer brandproduktmarkedet.

Derfor skal brandtilsynsorganisationen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i brandbeskyttelsesloven og produktkvalitetsloven styrke tilsynet og stikprøvekontrol af produktkvaliteten af ​​brandnødlamper, seriøst undersøge og håndtere ulovlig produktions- og salgsadfærd. gennem markedstilfældig inspektion og inspektion på stedet for at rense brandproduktmarkedet.